Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электрический провод рядом с газовой колонкой
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


Arzamaks
Всем привет!
Подскажите, на каком расстоянии от газовой колонки можно провести электрический провод?
Провод будет расположен в кабель-канале, т.е. не скрытый.
шахтер
Цитата(Arzamaks @ 29.7.2015, 9:30) *
Всем привет!
Подскажите, на каком расстоянии от газовой колонки можно провести электрический провод?
Провод будет расположен в кабель-канале, т.е. не скрытый.

У меня газовая колонка имеет питание от сети 220 вольт и что? Горе оно в России от ума.
Гость_Максим_*
Цитата(шахтер @ 29.7.2015, 11:30) *
У меня газовая колонка имеет питание от сети 220 вольт и что? Горе оно в России от ума.

Не слышал о таких газовых колонках. В Вашей колонке поджиг идет от розетки, так получается?
Я никогда не встречался с газовыми колонками, никогда у меня ее не было. Поэтому и сомневаюсь - все же газ - дело такое...
просто Гоша
Поищите в интернете например по запросу "эл.проводка и газовые коммуникации". 40-50 см. если память не изменяет должно быть расстояние.
Гость сочувствующий
Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), "2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода."
шахтер
Цитата(Гость_Максим_* @ 29.7.2015, 12:42) *
Не слышал о таких газовых колонках. В Вашей колонке поджиг идет от розетки, так получается?
Я никогда не встречался с газовыми колонками, никогда у меня ее не было. Поэтому и сомневаюсь - все же газ - дело такое...
Она у меня турбированная там не только поджиг там еще вытяжной вентилятор и все от 220 вольт. Так что если крышку снять переднюю проводов у меня там электрических больше чем в телевизоре, и все рядом с газом. По теме вопроса что вам сказать таки да по правилам до газовой трубы вам гость написал.Но в реале не вешайте провода там где что то греется. Допустим труба с вашей водогрейки в дымоход которая будет горячей, на остальное забейте.Если вдруг будет утечка газа рванет не от проводов которые в 50 мм, а от искры в выключателе который в другом углу.
просто Гоша
Цитата
ПУЭ п.2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм ...
Олега
Хоть от сети, хоть от батареек с преобразователем - везде получаем искру на поджиг. Главное - хорошая вытяжка. А принудительная - желательно предварительно включенная.
шахтер
Цитата(Олега @ 29.7.2015, 19:05) *
Главное - хорошая вытяжка. А принудительная - желательно предварительно включенная.
Если водогрейка газовая турбированная (с принудительной вытяжкой) там газ не загорится и даже не будет поступать пока вытяжка та не включится и вакуумный датчик не сработает. Там без вариантов.